J'ai oublié, important, peut-être une résistance électrique HS. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 18:45
forum consulter ce sujet Problème de température chauffage électrique au sol chaudière Gialix sur le forum Chauffage

Certaines cheminées peuvent être récupérées, renseignez-vous auprès de brocanteurs ou récupérateurs.
Si vous voulez la démolir commencer par le haut en cassant et arrachant par petits morceaux. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 18:38
forum consulter ce sujet Conseils démolition cheminée sur le forum Chauffage

Publicité

Soit les fermer, soit faire installer avant le 1er radiateur une électrovanne commandée éventuellement par un thermostat individuel, avec un point de consigne plus haut, ainsi si besoin est, les radiateurs fonctionneront avec ce point de consigne.
Attention au débit de la pompe de circulation. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:57
forum consulter ce sujet Chauffage sol et radiateurs sur le forum Chauffage

Les panneaux rayonnants seraient l'idéal, la chaleur va aller verticalement avant de monter.
La chaleur monte, et avec la hauteur de plafond que vous avez, difficile de chauffer avec vos types chauffage. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:47
forum consulter ce sujet Choix et puissance d'un système de chauffage sur le forum Chauffage

Certainement un problème de pompe de circulation, regarder de ce côté.
A mon avis, l'eau circule peu ou pas du tout, elle bout dans le corps de chauffe, par pression s'évacue, refroidit, comme une cocotte-minute. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:42
forum consulter ce sujet Ma chaudière Frisquet à toute vapeur sur le forum Chauffage

Certainement un problème avec la pompe de circulation, ne tourne plus ou modérément, n'est pas alimentée électriquement, ou autre. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:34
forum consulter ce sujet Problème de chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury sur le forum Chauffage

Si on éteint complètement un chauffage, et que les températures chutent énormément, c'est très long pour remonter en température, donc sur-consommation en énergie, et on a froid.
L'idéal est de laisser le chauffage, plus bas quand vous n'êtes pas là, et le remonter si besoin est, quand vous rentrez.
Vérifier que la prise et le câble sont bien adaptés, et normalement pas de problème.
Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:26
forum consulter ce sujet Chauffage bain d'huile sur le forum Chauffage

Probablement bouchée, ou le circulateur qui ne pousse pas assez. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:14
forum consulter ce sujet Problème installation de chauffage central une rampe ne chauffe plus sur le forum Chauffage

Si vous êtes certain que la vanne de remplissage n'est pas passante, certainement un problème de pompe de circulation d'eau, ne tourne plus, pas alimentée, cassée, la pression monte comme une cocotte minute. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 16:07
forum consulter ce sujet Surpression sur chaudière Frisquet gazliner sur le forum Chauffage

Arrêter le système, ouvrir tous les radiateurs remplir le circuit, 2,5 b, l'air va monter, purger au point le plus haut, refaire autant de fois que nécessaire.
Mettre le système en service, si toujours des bruits d'air, remettre de l'eau et purger.
Suivant les systèmes il est plus ou moins long à remplir.
Si le problème persiste appeler un chauffagiste. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 15:45
forum consulter ce sujet De l'air entre dans circuit de chauffage sur le forum Chauffage

Quelle est la référence exacte de la commande. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 15:35
forum consulter ce sujet Comment régler thermostat Chappée pour le chauffage et l'eau chaude sur le forum Chauffage

Ce peut être le remplacement des buses, butane ou propane en principe, elles sont fournies avec la machine et la notice explicative. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 15:22
forum consulter ce sujet Distance détendeur cuisinière sur le forum Plomberie

Non a priori aucun problème, mettre un câble de puissance en conséquence avec une protection adaptée en tête. Cordialement. 09/01/09
09 janvier 2010 à 15:18
forum consulter ce sujet Eloigner tableau distribution d'une dizaine de mètres de disjoncteur EDF sur le forum Électricité

Je ne comprends pas tout, vous dites : je programme à 27 et retombe à 5, sur quoi ? L'affichage de la commande ? La température en soufflage ? Le cycle de ce phénomène ? En essayant de vous répondre dans ma logique, il se pourrait un manque de gaz, ou une mauvaise installation. La demande de chaud est en service, l'unité intérieure stoppe, le groupe démarre, montée en température, et le ventilo se mets en service. S'il y a manque de gaz, même un peu, celui-ci chute en température et stoppe le ventilo et ainsi de suite. Cela peut être aussi la vanne 4 voies qui est passante progressivement, d'où ce problème de chutes de température et de remontée. Cordialement 09/01/10
09 janvier 2010 à 10:08
forum consulter ce sujet Climatisation reversible marque Alpina problème mode chauffage sur le forum Climatisation

Avec l'étude personnelle de DOM vous avez une comparaison fiable, même si on a pas un matériel ultra cher et sophistiqué. Le tout, et de loin le plus important, est qu'il soit super bien installé. Cordialement 09/01/10
09 janvier 2010 à 09:43
forum consulter ce sujet Climatisation réversible - Est-ce une solution économique ? sur le forum Climatisation

Non il n'y a pas d'astuce, la lampe fonctionne avec la phase, pas besoin de neutre, donc normalement pas de problème de changement de va et vient, sauf contre indication d'autres internautes. Cordialement. 08/01/10
08 janvier 2010 à 21:10
forum consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient à voyant sans neutre sur le forum Électricité

Tout démonter, creuser le mur mettre une petite planche de bois en la fixant, reboucher au plâtre, laisser sécher et remettre la prise en place. Tout ne se fera pas en 5mn. Cordialement. 08/01/10
08 janvier 2010 à 21:05
forum consulter ce sujet Réparation prise murale arrachée sur le forum Électricité

Prendre vos appareils venant de l'étranger et, soit les donner, soit les jeter.
Cela ne marchera pas en France : 50 hertz en France, 60 hertz aux States.
Sûrement des problèmes à court terme. Cordialement. 08/01/10
08 janvier 2010 à 20:59
forum consulter ce sujet Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français sur le forum Électricité

Est-ce vraiment la platine ? Si c'est un technicien d'une société qui vous l'a dit, faites faire un devis et vous aurez le prix.
De plus, ne pas régler la facture en attente de résultats.
Si ce n'est pas le cas, faites en venir un.
La panne en chauffage par exemple peut être due à un manque de gaz à cause d'une mauvaise installation, fuites, complément de charge, pas forcément la platine. Cordialement. 08/01/10
08 janvier 2010 à 20:48
forum consulter ce sujet Prix platine climatisation réversible Samsung sur le forum Climatisation

L'installation est-elle neuve ? 17 bars par -4°c ext, avec 30°c en sortie d'appareils : pas normal. Certainement un manque de gaz, ou appareils défectueux, du soit à une mise en service mal effectuée : test circuit sous azote, rajout de gaz 20 gr par mètre supplémentaire, longueurs tuyauteries suivant les préconisations constructeur, fuites, tubes pliés.
La puissance quelle qu'elle soit, même si elle est mal adaptée, doit fournir sa puissance, dans n'importe quel cas.
Et en règles générales : pression environ 30 bars et un température de soufflage d'environ 60°c (mais tout en relation avec les températures int/ext).
Après, tout dépend du maintien de température dans les pièces en fonction de votre isolation, des déperditions, donc de l'étude qui a été effectuée : bilan thermique chaud et froid, vous garantissant une température été ou hiver et ceci par l'installateur. Cordialement. 08/01/10
08 janvier 2010 à 20:37
forum consulter ce sujet Problème de chauffage Hitachi sur le forum Climatisation

Certainement un manque d'eau, purger toujours en point le plus haut possible en remplissant doucement et le chauffage à l'arrêt, donc sans que la pompe fonctionne. Cordialement. 07/01/10
07 janvier 2010 à 20:05
forum consulter ce sujet Problème avec chaudière Chaffoteaux et Maury elexia 2 sur le forum Chauffage

Si la chaudière n'est pas équipée d'un contact de fonctionnement électrique, elle démarrera seulement avec un point de consigne température. Cordialement 07/01/10
07 janvier 2010 à 19:58
forum consulter ce sujet Arrêt à distance chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 sur le forum Chauffage

UO : fuite de réfrigérant. S' il y a une fuite sur le compresseur un conseil, changez-le.
J'ai déjà essayé de ressouder : catastrophe. Cordialement. 07/01/10
07 janvier 2010 à 17:37
forum consulter ce sujet Compresseur Daikin rouillé sur le forum Climatisation

Cela ne vaut rien, mettre plus cher et prendre des marques connues, japonaise c'est très bien ?
Comme : Daikin, Mitsubishi. Cordialement.
07 janvier 2010 à 17:20
forum consulter ce sujet Avis sur les climatiseurs Haier sur le forum Climatisation

Si vous avez une fuite sur un réseau frigo, il faut simplement la réparer ou la faire réparer par un professionnel, ne serait-ce pour l'obtention du gaz, et l'utilisation. Cordialement.
07 janvier 2010 à 17:14
forum consulter ce sujet Fuite fluide circuit frigorifique sur le forum Climatisation

En principe, vous n'avez pas à payer, c'est dans les charges, ou du propriétaire, espérons que vous aurez une réponse dans le forum litige. Cordialement 05/01/10
05 janvier 2010 à 18:51
forum consulter ce sujet Location changement radiateurs qui paye sur le forum Chauffage

Quelle était la puissance de l'ancienne chaudière ? Déjà cela aide. Soit une chaudière mal calculée ? Un embouage ?
La pompe de circulation mal adaptée ? Je ne pense pas que les radiateurs soient mal posés.
Essayez de ne faire fonctionner qu'un seul radiateur au plus près de la chaudière, puis deux etc, jusqu'au plus loin du circuit, prenez des notes avec des températures ambiantes et sur les radiateurs, ainsi que entrée et sortie, et au fur et à mesure d'ouverture de ceux-ci sur plusieurs jours vous aurez des données (une sorte d'abaque).
Si vous avez tout payé, méfiez vous, l'installateur ne sera plus là. Cordialement 05/01/10
05 janvier 2010 à 18:43
forum consulter ce sujet Chaudière fioul Chappée neuf et thermostat qui fonctionne mal sur le forum Chauffage

Système des vases communiquant : mettre en point bas et de même niveau une liaison entre chaque cuve de diamètre suffisant, étanche, ainsi quand la première est pompée, le niveau est équilibré entre toutes les cuves.
C'est une solution, d'autres internautes ont peut être des solutions différentes. Cordialement 05/01/10
05 janvier 2010 à 18:23
forum consulter ce sujet Comment raccorder plusieurs cuves à fioul en série sur le forum Chauffage

En principe un groupe, en géothermie se mets dehors, pas dans un cellier. Donnez-nous plus d'infos.
Cordialement 05/01/10
05 janvier 2010 à 17:52
forum consulter ce sujet Problème température groupe géothermie Capterre sur le forum Chauffage

Il y a toujours un décalage entre la température demandée et atteinte (+ et - 2°c) c'est normal.
Aussi tout est comment l'installation a été effectuée, la reprise est-elle gainée, soufflage en haut, reprise par le bas ? etc.
Mais apparemment votre installation fonctionne correctement. Cordialement. 05/01/10
05 janvier 2010 à 17:37
forum consulter ce sujet Problème de température climatisation gainable Mitsubishi Mr Slim sur le forum Climatisation

Si en fermant le robinet l'eau est plus longtemps chaude, c'est un problème de débit d'eau, et quant vous l'ouvrez plus grand elle passe trop vite dans l'échangeur et refroidit plus vite qu'elle ne chauffe, mettre un réducteur de pression, un détartrage serait un plus. Cordialement 04/01/10
04 janvier 2010 à 19:09
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière Saunier Duval Thema C24E sur le forum Chauffage

Si le ventilateur extérieur tourne continuellement, même à l'arrêt complet de la clim, il y a certainement un problème avec la carte de régulation. 04/01/10
04 janvier 2010 à 17:12
forum consulter ce sujet Ventilation groupe extérieur tourne sans arrêt climatisation réversible Panasonic sur le forum Climatisation

Regardez si il y a bien 1 fil rouge et 2 fils orange dans le deuxième va et vient.
Si c'est le cas, mettre le fil rouge sur l'entrée seule du bouton et les deux fils oranges sur chacune des entrées opposées du fil rouge.
Cordialement. 03/01/10
03 janvier 2010 à 11:51
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur va et vient avec fils rouge et orange sur le forum Électricité

Avec un transformateur 220V/110V si vous en trouvez un, avec une protection adaptée en amont et aval de celui-ci.
Cordialement. 03/01/10
03 janvier 2010 à 11:47
forum consulter ce sujet Avoir du 120 volts à partir du compteur EDF 230 volts sur le forum Électricité

Je crois que vous ne le reverrez plus, et il n'existe sûrement plus.
Il y en a plein comme cela.
Renseignez-vous auprès d'un avocat ou huissier, il y a des procédures à respecter.
Cordialement. 02/01/10
02 janvier 2010 à 18:17
forum consulter ce sujet Problème installation climatisation unité extérieure moins puissante que prévu sur le forum Litiges Travaux

Peut-être de la vapeur d'eau chaude, ou trop de pression, rappeler votre plombier, pour un diagnostique.
Cordialement. 02/01/10
02 janvier 2010 à 18:04
forum consulter ce sujet Bruit canalisation eau chaude sur le forum Plomberie

Certainement trop de pression par le fournisseur, demandez à votre syndic de faire le nécessaire.
Cordialement. 02/01/10
02 janvier 2010 à 17:57
forum consulter ce sujet Fuite robinets suite à remplacement colonnes de fonte d'évacuation eaux usées sur le forum Plomberie

10% devrait suffire. Cordialement. 02/01/10
02 janvier 2010 à 17:55
forum consulter ce sujet Quelle quantité d'acide peut on verser dans évacuation évier bouché sur le forum Plomberie

Il y a un risque de casse, la résistance va chauffer même sans eau ; Cordialement. 02/01/10
02 janvier 2010 à 09:20
forum consulter ce sujet Chauffe eau vide resté allumé est-ce dangereux sur le forum Chauffage

Il est certain, que le coût sera moindre, d'autant plus que l'installation existante n'est peut être pas prévue pour une extension de réseau. Bonne année. 02/01/10
02 janvier 2010 à 09:10
forum consulter ce sujet Conseil choix radiateurs électriques contre radiateurs chaudière fuel sur le forum Chauffage

Il existe des raccords prévus à cet effet. Contacter un professionnel et tout sera résolu. Cordialement 01/01/10
01 janvier 2010 à 20:59
forum consulter ce sujet Rallonger tuyaux de raccordement de radiateur en plastique sur le forum Chauffage

Bien envoyé, c'est comme la loi, nul n'est censé l'ignorer. Bonne année, cordialement 01/01/10
01 janvier 2010 à 20:32
forum consulter ce sujet Quelle est la relation entre le disjoncteur et la prise de terre sur le forum Électricité

Bonne année à tous, et la même chose que DB. Cordialement 01/01/10
01 janvier 2010 à 20:21
forum consulter ce sujet Bonne et heureuse année 2010 sur le forum Électricité

Bonne année à toutes et à tous. Cordialement. 31/12/09
31 décembre 2009 à 17:59
forum consulter ce sujet Bonne année sur le forum Climatisation

Pour les bruits c'est normal, étant donné la proximité la pompe ayant une puissance pour refouler les eau usées, mettre un clapet anti-retour entre l'évier et le té de raccordement de la ligne d'évacuation.
Pour les odeurs, y a-t-il un siphon ? Sinon en effectuer un. Pour l'évent, cela s'installe en point haut sur la colonne principale.
Bonnes fêtes, cordialement. 31/12/09
31 décembre 2009 à 11:23
forum consulter ce sujet Station de relevage et odeur dans pompe à chaleur sur le forum Plomberie

Probablement la carte, essayer de la changer sous garantie. Cordialement et bonnes fêtes. 31/12/09
31 décembre 2009 à 10:56
forum consulter ce sujet Panne de régulation radiateur Noirot 7717.7 FJ sur le forum Chauffage

Vérifier si le té de réglage est ouvert sur le bas du radiateur en sortie, et si l'ouverture de la tête thermostatique s'effectue en forçant manuellement sur la tige sur le radiateur, apparemment il n'y a pas de circulation d'eau dans cette partie. Cordialement et bonnes fêtes. 31/12/09
31 décembre 2009 à 10:48
forum consulter ce sujet Radiateur en sous-sol qui ne chauffe pas sur le forum Chauffage

N et L= alimentation 220V neutre et phase.
TRAVAUX A EFFECTUER HORS TENSION.
Sur le bornier enlever le shunt, d'une des bornes mettre un fils et le raccorder sur COM (commun) et sur l'autre borne mettre un fils et le raccorder sur NO (contact : normal open). Faire un essai, si cela ne fonctionne pas mettre sur NC (contact : normal closed) et refaire un essai. Bonnes fêtes, cordialement 31/12/09
31 décembre 2009 à 10:42
forum consulter ce sujet Installer un thermostat Crono 912 RF sur chaudière Serelia sur le forum Chauffage

Si vous avez un TH sans fils, il peut y avoir des interférences, dans ce cas changer pour un TH à fils.
Cordialement et bonnes fêtes. 31/12/09
31 décembre 2009 à 10:24
forum consulter ce sujet Parasites radio à la relance d'un brûleur de chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Il est possible que vous ayez une micro prise d'air quelque part sur votre installation. Faites tester votre installation pour l'étanchéité circuit de chauffage. Cordialement 31/12/09
31 décembre 2009 à 10:20
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Themasplus C 25 E problème bruit d'air échangeur ECS sur le forum Chauffage