Certainement une mauvaise étude de votre installation. Toujours la même chose, et souvent sur ce forum.
Le calcul d'un bilan thermique chaud, froid éventuellement garantie de températures, est la base. Souvent cela finit en justice. Cordialement. 07/02/10
Le calcul d'un bilan thermique chaud, froid éventuellement garantie de températures, est la base. Souvent cela finit en justice. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:41

Airmat-Galice connait pas, l'installation est-elle prévue pour travailler à des température négatives.
S'il n'y a pas de fuites donc pas de manque de gaz ? Faites faire un contrôle par un frigoriste. Cordialement. 07/02/10
S'il n'y a pas de fuites donc pas de manque de gaz ? Faites faire un contrôle par un frigoriste. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:34

Appelez votre propriétaire ou syndic. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:28

Ce sujet a déjà été traité sur ce forum, faites un peu de recherche. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:17

Rappeler votre chauffagiste, il vous a fait payer mais apparemment pas pour le bon problème. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:14

L'échangeur est sûrement percé, le changer. Pour l'oxydation cela dépend du taux de calcaire de votre région. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 21:11

Et oui, quand on fait une installation soi-même il faut s'attendre à des problèmes, et ce n'est que le début ! Certainement un problème de fuite de gaz, donc manque de fréon. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 20:57

Visitez le site airton.fr, et vous pourrez avoir les renseignements que vous demandez.
Cordialement. 07/02/10
Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 20:54

Appelez la société qui vous a fait l'installation, il doit y avoir une manipulation à effectuer pour l'arrêt de la ventilation une fois la température atteinte. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 12:14

Si c'est vous qui l'avez installée, voyez avec votre électricien, si c'est le propriétaire rapprochez-vous auprès de lui. Le branchement est peut être dans une boîte de dérivation.
Il faut remonter jusque la source petit à petit, si vous avez un Metrix (multimètre), contrôler tous les fusibles. Cordialement. 07/02/10
Il faut remonter jusque la source petit à petit, si vous avez un Metrix (multimètre), contrôler tous les fusibles. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 11:56

Il existe des boîtiers d'alimentation électrique filtrant antiparasites, vendus dans le commerce, spécialiste électricien ou en grandes surfaces. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 11:48

Je n'avais pas bien regardé. 24ch x 0,736 = 17,664kW, on va dire 18kW, en 220V : puissance en kVa 23kVa, intensité 102 A, longueur câble 20 M, section câble 25².
En 380V : puissance en kVa 23kVa, intensité 32A, longueur câble 20m, section câble 4².
En espérant que ma réponse suffira. Cordialement. 07/02/10
En 380V : puissance en kVa 23kVa, intensité 32A, longueur câble 20m, section câble 4².
En espérant que ma réponse suffira. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 11:44

Y a-t-il deux compresseurs ? Coupez le thermostat frigo, si le compresseur stoppe, c'est qu'il fonctionne, est-il très chaud voire brûlant ? Dans ce cas problème de gaz ou compresseur.
La grille derrière doit être tiède un peu plus chaud que la température de la main.
Cordialement. 07/02/10
La grille derrière doit être tiède un peu plus chaud que la température de la main.
Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 11:08

J'ai été trop vite, pour les prises : 15A suffit. Vous faites P=UxI, 3000 : 220=13,63, donc un 15A suffit, il ne faut pas sur-dimensionner, en cas de problème sur un convecteur, cela peut entrainer la disjonction plus en amont et ne pouvoir déterminer la véritable cause.
En plus en calibrant au plus juste cela vous coutera moins cher. Cordialement. 07/02/10
En plus en calibrant au plus juste cela vous coutera moins cher. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 11:03

Apparemment tout est correct. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 10:54

Vous avez le calcul devant vous, non cela n'est pas possible. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 10:43

Il nous faut la puissance, le voltage, la longueur, pour déterminer la section du câble.
1KW=1,359 cheval vapeur, 1 CV= 0,736 KW.
Cordialement. 07/02/10
1KW=1,359 cheval vapeur, 1 CV= 0,736 KW.
Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 10:42

Sur-dimensionner n'est pas bon non plus, démarrages trop fréquents de l'installation, et casse. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 10:34

La coupure a dû être trop courte, recouper le courant, environ 5 minutes, sur la PAC pour réinitialiser le système. Essayez et si cela ne marche pas recontactez-nous. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 18:31

La pression de quoi ? l'eau ECS, le chauffage. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 18:25

Le moteur est peut être très sale, et bloqué, le démonter et le nettoyer, couper le courant auparavant, mais écouter en le faisant fonctionner, si le moteur force sans tourner, il risque d'être HS. Cordialement 06/02/10
06 février 2010 à 18:21

Ce petit éditorial, me touche beaucoup. Et oui nous sommes gentils et je crois profondément qu'il faut continuer dans le bon sens et j'espère qu'avec tous ceux que je "rencontre" régulièrement sur tous les forums il y a encore beaucoup de choses à faire et de gens à aider. CONTINUONS.
Cordialement à tous. 06/02/10
Cordialement à tous. 06/02/10
06 février 2010 à 18:12

Il y a un fil de ce klixon qui va sur une des bornes du COMPRESSEUR, et un qui vient du contacteur ou carte. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 17:17

La société ne se casse pas trop la tête, un devis de remplacement et hop ! Je ne sais pas à quoi correspond le code panne du clignotement timer. Mais au bout de dix minutes, je pencherais pour un manque de gaz, le compresseur surchauffe, et coupe au thermique compresseur ou klixon compresseur. Appelez une autre société pour un devis, et à vous de juger. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 17:14

Des tuyaux en laiton ? Sûrement du cuivre. Et en les ponçant oui vous pouvez les peindre.
Pour l'humidité sur les tubes, l'eau doit être très froide, d'où un choc thermique créant de la condensation, la solution est de faire une isolation par gaines calorifuges que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage rayon plomberie. Une fois installée, cette isolation peut être peinte. Cordialement. 06/02/10
Pour l'humidité sur les tubes, l'eau doit être très froide, d'où un choc thermique créant de la condensation, la solution est de faire une isolation par gaines calorifuges que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage rayon plomberie. Une fois installée, cette isolation peut être peinte. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 09:35

Renseignez-vous auprès d'eux, il peut y avoir une clause de réserves. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 09:24

Le principe de la pieuvre est un système pré-câblé en usine pour une question de logistique, de coût, de rapidité sur les gros chantiers. Mais vous pouvez l'effectuer chez vous.
Amenez une alimentation, sous gaine adaptée, dans une boîte de dérivation éclairage chambre 1 par exemple, et de cette boîte partir, sous gaine adaptée, sur chaque inter et points lumineux, même chose pour les PC et ainsi de suite pour chaque pièce.
Ce qui permet aussi de faire des modifications dans le futur ou des dépannages, étant donné que les boîtes seront accessibles. Cordialement. 06/02/10
Amenez une alimentation, sous gaine adaptée, dans une boîte de dérivation éclairage chambre 1 par exemple, et de cette boîte partir, sous gaine adaptée, sur chaque inter et points lumineux, même chose pour les PC et ainsi de suite pour chaque pièce.
Ce qui permet aussi de faire des modifications dans le futur ou des dépannages, étant donné que les boîtes seront accessibles. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 09:23

D'après le schéma en haut à droite, votre câblage est correct. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 09:11

On ne joue pas avec l'électricité ! Si par squizzer vous voulez dire supprimer temporairement, démonter la prise en ayant préalablement coupé le disjoncteur de l'éclairage ou général, il y a trois fils, deux de même couleur, on va les appeler 1 et 2 et un d'une autre, 3, mettre ensemble 1 et 3, faire un essai d'allumage au point d'allumage de l'entrée, si cela ne marche pas faire 2 et 3, essayez l'allumage. Normalement cela devrait fonctionner.
Remettre l'inter en place et votre enfant ne peut plus jouer avec la lumière. Le jour où vous voulez vous en resservir, câbler comme avant. Cordialement. 06/02/10
Remettre l'inter en place et votre enfant ne peut plus jouer avec la lumière. Le jour où vous voulez vous en resservir, câbler comme avant. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 09:06

Holala ! pourtant Daikin est une très bonne marque, avec SAV, service pièces détachées, station agréée etc. Je pense que l'étude de votre installation a été mal faite, ou très mal installée. Et votre entreprise de travaux ne peut plus s'en sortir, genre entreprise générale. Mauvais calculs (bilan thermique : chaud et froid(éventuellement), voire pas du tout. Le givrage n'est pas grave voir même normal suivant les températures ext. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 18:34

Est ce un compteur électrique, gaz, eau ? En règle générale la pose d'un compteur est à la charge du propriétaire, mais l'abonnement s'il y a lieu, est au locataire. cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 18:23

Problème sur la carte, ou alimentation de la chaudière. cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 18:15

Non, problème de surchauffe sur la prise, risque d'incendie, mettre un passe fils, et brancher avec des dominos. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 18:14

Remplir-purger, remplir-purger, etc, et le point le plus haut et le plus loin. parfois certains circuits sont longs à remplir. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 18:00

Déjà, pour souder, il faut un chalumeau oxy-acètylène, en plus s'il y a de l'eau dans les tubes, impossible de souder. A mon avis appelez un plombier chauffagiste sinon je crois que vous êtes partie dans une galère qui en définitive va vous couter très cher. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 17:54

Tout détartrer, mais à mon avis bonjour les fuites. Ou tout changer ce qui serait le plus judicieux. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 17:44

Votre choix est libre. Allez, et déambulez dans le rayon "électricité", il y a à peu près toutes les marques et si vous trouvez un vendeur compétent, demandez-lui conseil, puis éventuellement surfez sur internet, je pense que vous trouverez votre bonheur. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 17:39

A partir du moment où vous utilisez un boîtier étanche, basse ou haute tension, cela n'a pas d'importance. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 17:34

Je suis très surpris par ce type de panne, mais bon, pourquoi pas ? A noter. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 17:31

A la réponse 3, il n'y a pas de pressostat BP sur ce type de matériel, il y a chez certains constructeurs, une sonde d'aspiration et refoulement et en principe un klicson. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 08:07

Le klicson se trouve sur la partie de câblage du compresseur, c'est un petit appareil qui sert à détecter une température supérieure anormale de fonctionnement, en principe à cause d'un manque de gaz, il est rond et il y a deux fils raccordés dessus ; un qui va au compteur, et un qui vient du contacteur ou carte. Vous pouvez le tester en le débranchant, en ayant coupé le courant avant, avec un multimètre en position ohmmètre. S'il n'existe pas, c'est donc un thermique interne, là il faut rappeler un technicien pour un devis. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 08:03

S'il y a des trous/passage d'air sur la rambarde, il ne devrait pas y avoir de problème de recyclage. Mais par principe demander un accord avec le syndic, en ayant préalablement fourni à celui ci un document de l'appareil avec les caractéristiques techniques, et surtout les décibels, sachant que, pour la question du visuel, l'appareil peut éventuellement se peindre. Travaillant sur Paris je connais très bien ces problèmes de voisinage.
Cordialement 05/02/10
Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 07:52

L'échangeur est peut être percé. Cordialement. 04/02/10
04 février 2010 à 21:22

Une bonne chose vous n'avez pas encore payé, en constatant qu'ils ont fait une erreur et de manière à encaisser leur dû pour les travaux : en ajoutant les pertes de charge et la puissance de tous les radiateurs il vous faudra X watt de puissance, mais chaque cas est particulier, tout ceci est déterminé avec un bilan thermique chaud, et par la fourniture d'un devis.
Mais un autre internaute pourra peut être vous répondre. Cordialement. (04/02/10)
Mais un autre internaute pourra peut être vous répondre. Cordialement. (04/02/10)
04 février 2010 à 21:17

Appelez d'urgence un chauffagiste, il y a une fuite. Les risques peuvent s'amplifier, risque d'explosion, on ne plaisante pas avec le gaz, à moins que vous ne vouliez finir vos jours rapidement. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 19:04

Il est obligatoire de gainer, si l'installateur s'est planté tant pis pour lui. Un devis est un devis. A vous de voir. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:58

Le pontage est-il hydraulique ou électrique ? Appelez une autre société avant de faire et de s'engager dans des travaux qui ne sont peut être pas nécessaires. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:51

Maintenant, après le désembouage, vous avez peut être un débit trop important avec la pompe. Si la chaudière a été changée entre temps, il se peut qu'elle soit sous-puissante. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:39

Peut-être un problème de pompe de circulation. Cordialement 04/02/10
04 février 2010 à 18:34

Je ne vois pas ce qu'est la cote 16/100. Cordialement.
04 février 2010 à 18:32